故事是这样的:一框剪周期位移妥,忽查建筑某层局部板稍降,遂下降节点以降板,上设墙底为负以与相接,算,得周期位移偏移甚多,惑,屡次调整未果,始查轴侧及墙元图,恍然大悟,大呼天幸,每思及而心下惴惴,后怕不已。原来是PKPM中,柱子这样弄没问题,但是墙这样弄SATWE就把他断成独立的上下两截了,计算结果当然走样,如果继续按这个结果调整出貌似合理的布置,肯定会有大隐患。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rbchsr
    rbchsr 沙发
    LS建议你建一个简单的模型试试看,在下一层把节点降300,上一层把墙底高输入-300,PMCAD通过,SATWE数检也通过,但你去看看墙元立面图和整体振形图,会发现上下墙根本没接在一起
    2010-08-02 12:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • gowz
    gowz 板凳
    我做过在楼梯间设墙顶墙底高来与其他层墙相接,没有出现什么不妥呀
    2010-08-02 11:57:02