土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!急!急!变频电机故障处理

急!急!急!变频电机故障处理

发布于:2010-07-29 21:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在工厂维护一台315KW变频电机,有以下故障情况,忘各位网友帮忙解答疑惑。
此电机为装置主要设备,容量大,变频电机。因电机有异响,维护人员将电机解体检查,发现电机前后轴承完好,且电机前后大盖尺寸与设计尺寸一致,无跑套现象。
维护人员更换轴承后将电机组装试车。空试电机两小时,电机声音正常,振动正常,电流78A,前后轴温度均正常。接着将电机带负荷运行,电流为480A时,前轴温度已
上升至80摄氏度,且继续上升,装置紧急停车,防止电机联锁停车。维护人员将电机再次解体后,发现:电机前大盖有跑外套现象,轴承内圈上有“搓板”状的痕迹,于是
将前轴承更换为“长轴承”,前后大盖上涂抹密封胶,再次组装试车,带负荷运行正常。
疑问:
1.电机第一次拆卸正常,第二次为何就有跑套现象。电机为两极电机。
2.是否是轴电流引起的电机发热与异响,那在第一次拆卸之前电机只是有异响,但是前后轴承并不发热,而第一次修完后电机就发热严重。
3.如果是轴电流,那么具体是怎样产生的,是否跟电机所带的变频器有关?怎样预防?
4.此故障电机变频器上的参数“电机转子时间常数”为4000多,其备用电机的变频器上的参数“电机转子时间常数”为6000多,差的很多,是否有影响?
望各位大师们解惑,谢谢!


[ 本帖最后由 lq63062526 于 2010-7-29 21:36 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “维护人员更换轴承后将电机组装试车”
    问题就在这个“更换轴承”。
    2010-08-11 21:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    第二次换上的轴承型号不对。
    2010-08-11 17:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5层办公小楼,垂直电缆能走在室外吗?

独栋5层办公小楼改造,因以前配电全部是预埋,没有竖井,现在从2楼以上全部要增容及屋顶增加空调机组,感觉打楼板太麻烦,能不能从一楼到室外,然后顺着外墙一直爬升到2.3.4.5楼及楼顶那? 每层从窗户进去,每层给1根电缆,楼顶室外机给3根。 室外机下来的冷媒管一样的走法。 如果行,电缆用什么保护,固定,防水? 多谢[ 本帖最后由 z7777zz 于 2010-7-29 21:22 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10