土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于小区消火栓的设置

关于小区消火栓的设置

发布于:2005-11-07 23:53:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个小区,四周环形道路,中间横的全是宅前路,小区东西向尺度小于200米,

在四周环形道路上做消火栓,保证间距不大于120米,宅前路不做,可以吗?

可以认为只要两侧的小区干道上有消火栓了,中间的住宅就在两侧消火栓150米保护半径内了吗?

1131378819036.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • goodsheep
    goodsheep 沙发
    有一点我没说清楚,这个小区内部的主干道就是外围的环路,它和更外围的市政道路是隔离开的,
    我想市政消火栓对小区有利用价值,但利用起来不方便,要越过小区的围墙

    小区内部我在宅前路上的尽端,也就是圆形回车场处都增加了消火栓
    2005-11-09 21:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    需要用150米为半径画圆,把整个小区包围就可以。

    你把室外消火栓放在小区与市政的连接处(即小区外围),有点市政消火栓的感觉,这样对本小区内部灭火并不是很好。小区灭火主要还需要进小区内部,如果外围灭火,消防队会找市政消火栓的。
    在小区内部道路上做小区室外消火栓,加上以后市政的消火栓(小区外围),小区消防就更安全了。

    如果你现在设计的室外消火栓放在小区外围,市政就不会在你这个小区外围再做市政消火栓。
    2005-11-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0