土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:通信机房照明,防爆节能灯具
我这里有个通信机房,要求照明灯具选择防爆节能灯具,应该选什么样的好呢?亮度一定要强!
有什么好的产品,推荐一下!

全部回答(7 )

  • mengbt1968
    根据规范《电信专用房屋工程设计规范》YD5003-1994(已经作废,但是我没有看到2005年新版规范!你可以找新规范看看!)中规定,“8.3.3 防酸隔爆蓄电池室采用防爆型的安全灯,室内不得安装电气开关、保安器等,管线的出口和接线盒等安装时应以沥青添塞密封。灯具不得布置在电池组的正上方。当选用阀控式密闭电池时,可按一般生产房间设计。” 如果UPS电池采用的是阀控铅酸密闭免维护型电池,根据规范要求,房间可以按照一般生产房间设计,无须按照防爆选择灯具。
    其它房间是不需要防爆的!
    2008-05-19 16:48:19 来自 PC 评论 举报
  • gongkechangcheng
    为何会要求防爆灯具?通信机房好象没有什么特别有爆炸危险的设备呀?如果是UPS电池,那应是放在专用电池间的,顶多要求用防腐防酸灯具。可否详细介绍要求用防爆灯具的部位或设备间才好给您提供帮助(最好有图纸或设计说明什么的)。
    2005-12-09 09:54:09 来自 PC 评论 举报