土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教,锅炉烟道能穿前室吗?
请教,燃气锅炉烟道能穿前室吗?高规规定:6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。燃气锅炉烟气算可燃气体吗?

全部回答(2 )

  • snail_yin
    虽然规范没有明确,但不建议穿,防火阀如何设置,烟囱的排烟温度应在180度左右,只能设置270度排烟防火阀了。如必须穿,建议穿前室的位置设置防火吊顶将烟囱和前室隔开。
    2010-07-30 11:04:30 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    不算可燃气体,做好隔热,烟囱外表面温度并不高。
    2010-07-29 20:23:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10