我现在做的这个子项是有参考的
之前的项目中在电气设备间设置了12次换气的事故通风机
这个整个都是无窗的封闭建筑,电气间当然也是的
我就没有搞清楚一个问题
首先,电气设备间的事故很明显说的就是火灾事事故了
那么这个事故风机应该就是活灾后灭火后的换气用吧?
照这么推理,这个风机就是无需连锁,所以我在给电气专业的提资中写的是
“事故后风机,在火灾后手动开启”
想请教达人 我这样的理解和参考对吗?
是否误解了他原来设计的初衷?
谢谢
在线等
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句”电气设备间的事故很明显说的就是火灾事故了“!!!这是你想当然的火灾事故。其实电气设备间的事故除了火灾事故,还有电气设备短路、冒黑烟、爆炸事故,风机排风的12次事故通风,这是为了发生事故时,尽快将室内黑烟等物质排出,尽快修复电气设备,以便恢复生产。