土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计计算时采用C80,强度只发挥到C60的水平,这样可以吗?有什么不利的地方没有?
如题啊,
超高层剪力层国内最高用到C60,有这样或那样的原因。
为了获得足够的刚度,
我想应用C80混凝土,
但在做具体计算时,把应力控制在C60混凝土可以承受的范围之内,这样设计可行吗?
有高手来解释下吗?

全部回答(16 )

  • wwwhfut
    :handshake
    2010-08-09 09:42:09 来自 PC 评论 举报
  • xingzm_nora
    国内C80及以上的混凝土只在钢管混凝土柱中应用较多,纯C80的混凝土柱好像没听说过,有做过的可以介绍一下,如何解决高强混凝土带来的一系列问题。本人接触过的纯混凝土墙或柱,最高C60。
    2010-08-07 22:15:07 来自 PC 评论 举报