土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 45000m2商场排烟问题

45000m2商场排烟问题

发布于:2005-11-07 19:37:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
商场共五层,每层9000m2,设空调,防排烟系统。除中庭防烟楼梯间为各自独立防火分区外每层两个防火分区,各4000m2,分8个防烟分区,请教各位是每层设两台70000风量排烟风机直接对外排烟(找排烟口相当有困难),还是设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好呢?有不可以设竖井的说法吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 2003_water
    2003_water 沙发
    谢谢楼上两位
    2005-11-26 19:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 板凳
    设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好一些!!!
    2005-11-09 10:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多