土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁正负筋配筋率最大相差值多少?

梁正负筋配筋率最大相差值多少?

发布于:2010-07-29 15:16:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
300x1200的梁,配了8根22底筋,4根18的面筋,因为才刚开始做结构设计,让同事帮我看图时说面筋配少了。
请教各位大虾,这个配筋率差值限值是多少啊?在哪个规范上有啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hanlaowu1234
    hanlaowu1234 沙发
    300x1200的梁应该是主框架梁,先看你的抗震等级,抗规2008版 P53页 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3,简单的算法就是,梁底钢筋配了后,梁顶钢筋就是梁底实配面积X0.5或X0.3,但要大于梁顶的实际计算面积。
    2010-10-27 17:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • 魁北克の戒
    4楼正解,看楼主的具体情况了
    2010-10-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于“楼板开大洞框支剪力墙结构动力特性研究”一文中有关“开洞率”的看法

对于“楼板开大洞框支剪力墙结构动力特性研究”一文中有关“开洞率”的看法

回帖成功

经验值 +10