土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 什么原因造成加湿器的排水底盘变形!!!
现一工程在安装完成两个月后,造成了加湿器变形,分析的结果为底盘下的排水管顶在了底盘上,造成热水无法级时排出,导致变形,用什么方法,把控制电极式加湿器的伏数,控制为稳定的两伏,超过两分伏电极式加湿器自动开机运行,没过两伏自动停止.就是结决不让电极式加湿器来回跳!

全部回答(12 )

  • ktchenggang
    蒸汽加湿最简单,你那有吗?是用在什么场合?
    2005-11-23 21:39:23 来自 PC 评论 举报
  • ktchenggang
    电极式式加湿器里的水本来就是自动加热换水的,里面的水正常永远是干净的,你的经验好像是个别现象。
    另外问楼主~信号控制在二伏岂不是永远在加湿?这是什么厂房?对湿度要求是越高越好吗?达到湿度后怎么办?不进行控制吗?
    2005-11-23 21:35:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10