土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【知识介绍】漏电保护器的作用

【知识介绍】漏电保护器的作用

发布于:2010-07-29 15:00:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
漏电保护器的作用

一、漏电保护器的主要参数:
1、额定剩余动作电流I n的选择。漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
2、额定电流。根据所保护的线路或电器设备的额定电流Ie选择漏电保护装置额定电流,并考虑漏电保护装置与其它电器的并列系
数K(K=1~ 0.8,KIn≤Ie)。
3、额定电压Un。漏电保护装置额定电压Un应等于线路电压Ue,当电网电压偏差较大时,应考虑使用电磁试漏电保护装置(ELM),因为电磁试漏电保护装置的动作特性不受电网电压波动的影响。而电子试漏电保护器(ELE)则不同。
二、漏电保护器的原理
  漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器(Residucd Current Protective dvdice)简称RCD,漏电保护所检测到的是剩余电流既被保护电路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线的三相不平衡电流和谐波电流),此电流既为正常时的泄露电流和故障时的接地故障电流。故漏电保护器的整定值,也既其额定剩余动作电流I n,仅需躲过正常泄露电流值即可。
三、漏电保护器的误动和拒动。
1、造成漏电保护装置的误动和拒动的因素很多,排除选型和装置本身的原因外,大多原因是安装和接线还要注意用电源母线上各个漏电保护装置中性线的接法应一致,避免中性线不经漏电保护装置或中性线直接与保护地线连接或电环流,导致 RCD误动作。
2、RCD动作的可靠性还受电网中高次谐波的影响,因为保护回路与大地间存在电容,当电网高次谐波成份过大时,其对地电容Xc=1/2πfc,将变小,泄露电流增大,当它超过RCD的额定不动作电流I n时,RCD将误动。
3、除上述情况外,漏电保护装置误动或拒动的主要原因是RCD的安装接线。RCD的按装接线必须正确,否则RCD将误动或拒动。
  TN-S系统的中性线必须和相线一起穿过RCD的电流互感器,但TN-S系统的PEN线则不得穿过,如果穿过,当发生接地故障时,相线和PEN线的故障电流在电流互感器中感应的电磁场互相抵消,RCD将检测不出故障电流而不动作,TN-C系统内不能安装RCD。正确的接线应在RCD前将PEN线分为PE线和中性线N,中性线穿入RCD,PE线直接接设备的外露导电部分,这时RCD才能检测出接地故障电流,但此时这个系统已不在是TN-C系统而变成了TN-C-S系统。RCD后的中性线不应接地或接另一回路,TN-S系统自电源引出后既不应再接地,TN-C-S系统自重复接地后不在有任何电器联系。中性线接地的情况发生在施工中绝缘不甚破损与载流经钢管,另一部分经PE线,分别返回电源或成为剩余电流而使RCD误动。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaonashaohui01
    学习啦,大师好牛呀
    2011-09-29 09:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • licq12
    licq12 板凳
    哈哈,还有加分!谢谢楼主
    2011-08-23 21:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看图 求助

电表 引起的互感器问题。。。是否需要互感器? 以及电表的选择[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-7-29 15:02 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10