只看楼主 我来说两句以b1/h1为例.
假设b1=1000;h1=500;h=1000
那么b1/h1=2,满足要求.
如果让h=1000,h1=100,也就是说把原来锥体外面那部分多加了一块混凝土,现在的b1/h1=10.大于2.5了,就不满足规范要求.这就矛盾了,多加了块混凝土,反而不行了?
如果是B/H的话也有问题,这样的话务员底面5000X5000的独基,其高度就至少为2000,这也太离谱了.
我用JCCAD做了一个基础,用它自动出来的尺寸,然后到JCCAD的工具箱里验算,结果它提示我一阶宽高比大于2.5,应增加台阶高度.PKPM不是在抽自己的脸吗?
回复 举报
2 若b1/h1大于2.5,b1不变时相当于底板厚度变薄,计算底板弯矩的公式可用,弯矩计算结果不变,底板厚度变薄配筋增大,同时底板厚度变薄应核算冲切。
3 计算公式与双向偏心无关,需验算两个方向的弯矩,基础短边配筋增大。
回复 举报