土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题

空调配电问题

发布于:2005-11-07 15:40:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正做一个工程
问题是:一个单相回路带两台3P空调,单相断路器是用32A的好还是40A的好
拿不准
希各位同行指点
急!急!急!急!急!急!急!急!急!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yihui471300
    yihui471300 沙发
    最好是分路供电,标准是这么写的。
    16A的空开足够了。
    2009-08-18 09:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    分路供电,一个空调一路,开关选D16A的。
    2009-08-18 09:34:18