土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 再次整理专业考试试题(一)

再次整理专业考试试题(一)

发布于:2005-11-07 14:52:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!
1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。
2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。
3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s
4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=0.65,f=0.75,Xr=10g/L.求每日剩余污泥量( )m3/d ?
5.一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。 我觉得答案应该是12.3m/h。设单格面积为A,因为当第1格滤速6m/h时,其流量为6A;第2格滤速为10m/h,流量为10A;第3、4格为8m/h。把第1格流量按滤速分配到其余3格时,第2格分配的流量为60A/26≈2.3A。则第2格滤速为12.3m/h。好像答案里就有。
6.斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速
7.设计Q=150000m3/d,Se=30mg/L,Sa=250mg/L,V=32150m3,Xv=4g/L,Kd=0.07,y=0.65,f=0.75,Xr=10g/L.求Qw Kd就是b,y就是a 直接代入公式
8. 重力输水,两根输水管,要求事故时输水能力达80%以上,输水管需分成几段用连通管连起来。
9. 设计一座大阻力配水的普通快滤池,配水支管上的孔口面积设为F。干管的断面为孔口总面积的5倍,配水支管过水面积是孔口总面积的3倍,当采用水反冲洗是滤层呈流化状态,以孔口平均流量代替干管起端支管上孔口流量,孔口阻力系数u=0.62,此时滤池配水均匀程度是?
10.某住宅共有400户,每户3人,有200户每家有两个卫生间,总共600个卫生间,每个卫生间安装淋浴器及洗脸盆各一套,淋浴器用水量为400L/h,脸盆用水量为30L/h,求热水的用水量。 我做了这道题,但是答案对不上。 哎!我怎么没有看到规范上的说明呢?! 只计算淋浴器,就对上了.
11.有一题是工厂排水含H2SO4,用石灰石处理,大概每日排放量和石灰石纯度给了(具体数字记不清了),求石灰石用量(,采用精制硫酸铝(Al2O3,16%)为混凝剂,投量为25.25mg/l,为防止硫酸铝水解过程PH降低,故投加生石灰提高水碱度若出水剩余碱度保持在0.2mmol,则石灰投量为多少mg/l)
12. 还有一个城镇最高日用水量2400M3/d,给了各时段用水表,求时变化系数和输水管网无水池(水塔)时,水厂清水池调节容积
13.一地区高地标高100M,低处10M,(大概是这样)采用分区供水,分两区,问分区后能量减少多少?A25% B50% C75% D
14. 一DN1200管道,原来n=0.015,Q=1.4m^3/s,改造后n=0.012,求其Q(R、I不变)
15.2800人的生活小区 ,枝状管网,已知各分支最大时、平均时和秒流量,求供水的设计流量。
16. 已知控制点地面控制扬程Hc,控制点地面标高Zc,自高位水池至控制点水损hc,求高位水池底标高
17. 热水,某宾馆有客房热水20点~22点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 员工热水19点~22点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 桑拿22~24点用水高峰小时用水和其余时间平均小时用水 求设计小时供热量Qh 另有一题大致差不多。
18. 客房高峰小时用水+员工高峰小时用水+桑拿平均小时用水
19. 1~3.最大日用水量24万立方米。输水管损失6%,自用2%,滤池冲洗3%,(3个搭配是多少记不清了,总数是11%)给出用水量曲线。0~24时每小时供水量分别是:(单位千立方)5,5,4,4,5,10,12,12,11,9,12,14,14,11,9,8,13,14,14,13, 12,11,10,8 1. 时变化系数是多少?A 1.2 B 1.3 C 1.4 D 1.5 选 C 2. 水源取水泵房设计流量是多少? A 11100m3/h B 10600 m3/h C 10300 m3/h D 10000 m3/h 选A 3. 清水池调节容积:A 33000m3 B 29000 m3 C 17000 m3 D 10000 m3 选B
20. 平流沉淀池5万立方米,长75米,宽10米,深3.5 米,新建一个5万立方米的沉淀池,宽10米,深3米,要求进出水质相同,求新池的池长 A 87.5m B 75m C 64.3m D40m 选B
21. V=18mm/s,B=3H,Fr=0.6×10(-5次方)。在池的1/3,2/3处各加一道隔墙,忽略隔墙厚度,求新的Fr A 0.66×10(-6次方) B 0.6×10(-5次方)C 1.08×10(-5次方)D 1.80×10(-5次方) 选C

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dukej
    dukej 沙发


    东坪西凑 呵呵
    可惜啊 专业课不太了解 再加上最近工作忙 没时间整理
    如果有时间帮忙整理一下 谢谢
    2005-11-08 10:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • dn15
    dn15 板凳
    谢谢七星北斗版主!!!!你整理的基础课绝了,怎么弄到手的???
    2005-11-08 08:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三个和尚没水吃之后

一个和尚挑水吃、两个和尚抬水吃、三个和尚没水吃。总寺的方丈大人得知情况后,就派来了一名主持和一名书记,共同负责解决这一问题。主持上任后,发现问题的关键是管理不到位,于是就招聘一些和尚成立了寺庙管理部来制定分工流程。为了更好地借鉴国外的先进经验,寺庙选派唐僧等领导干部出国学习取经;此外,他们还专门花钱请来了天主教堂、基督教会的神父传授MBA。外国的神父呆了不久留下几个屁就走了,一个屁叫BPR,一个屁叫ERP。书记也没闲着,他认为问题的关键在于人才没有充分利用、寺庙文化没有建设好,于是就成立了人力资源部和寺庙工会等等,并认认真真地走起了竞聘上岗和定岗定编的过场。

回帖成功

经验值 +10