发布于:2010-07-29 11:16:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
水泵接合器是消防队利用消防车从室外水源向室内管网供水的接口。-------见给水排水设计手册第二册
我的理解是水泵接合器与室内消防管网连接。
今天看到一篇论文:对于区域集中的消防系统(如大型住宅小区或厂区),宜按区域内最大建筑物(如综合楼等)所需的系统最大消防用水量设置该系统相应水量的水泵接合器,此时能满足最大建筑物的需要,也能满足其它建筑物的需要。
我有几个疑问:
1。水泵接合器应该是与室内消防管网连接。 “此时能满足最大建筑物的需要,也能满足其它建筑物的需要”照这个理解水泵接合器应该是设在室外环网上了。
2。水泵接合器设置条件规范和设计手册上都有,这就不写看。 我平时设计都是按各栋建筑来考虑,要设计的 话,各个水泵接合器单独与各建筑室内环网连接。 “对于区域集中的消防系统(如大型住宅小区或厂区),宜按区域内最大建筑所需的系统最大消防用水量设置该系统相应水量的水泵接合器”这句话有问题吧,怎么可以一起设置水泵接合器,应该是各个建筑考虑吧?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lyying_69
沙发
我一般按小区中最大建筑需要消防水量设置水泵接合器,但前一阵有个小区的审图意见是要求每栋楼分别设置水泵接合器,我感觉这种分别设置是不是有些浪费啊?
2014-01-13 16:40:13
赞同0
-
luanjingabcd
板凳
整个小区的消火栓管网肯定要连成一个大环,在大环上可以按最大建筑物的要求设置水泵接合器,最大的满足了,其他楼也就满足了。但是最好还是分散设置,便于火灾时寻找水泵接合器。
2013-12-10 20:01:10
赞同0
加载更多回复 举报