最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统
在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系
但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断
那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?
我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。
请教下大家
发布于
2010-07-29 10:50:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
snail_yin
普通的70度防火阀不是没有电源吗?只是要求70度熔断并反馈电信号即可,这也就不存在是否强切的问题。如果是电动防火阀,设计人应该提供控制要求的。
2010-07-30 11:42:30
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
这里谈的,都是70°防火阀,这是个长期争论的话题,在我们设计院,就分为2派,1派认为需要联动,普通空调通风系统中,除了弱电火灾自动报警系统强切非消防电源外,防火阀也做强切,即在强电配电柜中设置防火阀联动,一旦有防火阀关闭,联锁风机关闭,这样做保险。
另外一派认为不需要这么做,火灾自动报警系统强切已经足够了。
个人支持后者,原因有以下几点,
1、现在的系统越来越复杂,防火阀越来越多,不可能每个防火阀都接到强电配电柜,我们电气前一派人以最靠近机器的防火阀作为信号源却往往不是最先动作的,有其他防火阀先动作了,这个最靠近机器的却永远不会动作了。
2、保险,保险什么呢?防火阀关闭,风道关闭了,即使风机继续动作,也能阻止火灾蔓延了,也保护风机了,没有意义。
3、我也认为火灾自动报警系统强切已经足够。
2010-07-29 20:45:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
narna
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 609 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
