土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口速度

风口速度

发布于:2010-07-29 10:31:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问一下有设计经验的一般民用建筑的主风管,支风管,风口速度各其多大,资料都是一个范围的,还有回风速度等

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daiboss
    daiboss 沙发
    一般民用建筑的主风管8m/s左右,支风管3~5m/s,风口风速2~4m/s,回风速度不要超过2.5m/s。可见潘云刚编的《高层民用建筑空调设计》上有详细的数据。
    2010-07-29 16:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 板凳
    根据建筑物功能在范围里面选呀。办公等要求噪声低的就选靠近下限的,商场等噪声比较大的地方可以取靠近上限的。当然在对风管高度等没有限制的情况下
    2010-07-29 10:50:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。