土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 热湿比

热湿比

发布于:2010-07-29 09:07:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
热湿比=Q/D Q为总余热量 D为总余湿量 表示进入房间的空气吸收余热余湿后达到要求的状态点的过程。 请问各位冬季的Q和D怎样算啊。 热湿比是正还是负呢
希望各位大哥大姐能帮忙解答,谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • maxingw
    maxingw 沙发
    非常感谢。
    2010-08-05 15:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • ecan000
    ecan000 板凳
    我看了你的那个图。二次风阀不用关,但是冬季其实是没有二回风的。空气处理过程如下:

    新风——预热——与一次回风混合——与二次回风混合——加热——加湿——送风。

    判断是否二次回风的依据是回风实在表冷表热器之前还是之后。如果在表冷器表热器之后,就叫做二次回风。之前就叫一次回风。以上处理过程尽管它回风分了两路,但都在加热器之前,属于一次回风,

    同样的风系统和风管接管方式,

    你那个夏季处理过程是 新风——一次回风混合——表冷——与二次风混合——送风。

    有部分回风在表冷之后,因此叫二次回风。

    在水冷柜机+加压风机系统中,加压风机的选择应该按照全部回风通过加压风柜的工况选择加压风柜余压。以便冬季关闭二次回风的情况下保证总风量

    这样说能不能看明白啊。
    2010-08-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调认证方案应包括哪些内容?

洁净空调认证方案应包括哪些内容?谁有这方面的模板发一个,谢谢啊!再次表示感谢。

回帖成功

经验值 +10