现在在做一个工程,共五层,第三层是开敞式办公区,采用风机盘管加新风
新风打算用送风机从楼顶引,在屋顶完成过滤,把干净得新风从土建风道送到三楼,
可不可以直接在三楼通过控制阀控制百页的开度来控制进入三楼的风量而不采用铁皮风道?
另外可以不可以直接在三楼新风入口的地方只加一个热交换器,利用冷热水来对新风进行处理。
这样新风需要的设备就是一个屋顶送风机,一个过滤装置,一个换热装置?
谢谢各位大侠了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • polarisxl
    polarisxl 沙发
    谢谢大家了,风道内部利用涂料喷涂,保持干净。
    2005-11-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao588
    xiangtao588 板凳
    谢谢大家,这些问题我同样也经常遇到!
    2005-11-09 20:09:09