先说说自己的理解,如下:
主保护——当线路发生故障时,最先动作的保护;
辅助保护——当主保护拒动或失灵时动作,切除故障线路的保护;
后备保护——当前两种保护都没有动作时此保护才动作切除故障线路的保护。

但今天在复习电流保护时看到书中有这么一段话,如下:
过电流保护通常用作本线路和相邻线路的后备保护,而采用限时电流速断作为本线路的主保
护.采用电流速断作为本线路的辅助保护。
我认为应该采用电流速断作为本线路的主保护,限时电流速断作为本线路的辅助保护。
因为电流速断保护动作时间最短,限时电流速断保护动作时间次之!
不知是我理解错了,还是书上说错了?
请各位大虾赐教,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sdlydjzh
    sdlydjzh 沙发
    由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护。),还可以作为相临下一级线路的后备保护,但切除故障的时限较长。
    2006-12-27 21:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • cetc001
    cetc001 板凳


    是呀!书上也是这么说的!
    但又说电流速断保护作为辅助保护,就很难理解了!
    我想书上大概是写错了吧!还是以实际应用为准吧!^_^^_^
    2005-11-08 18:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多