请教各位一个我很困惑的问题
现做一个工程,22层高的一个公寓,其屋顶很多风帽和烟囱(因每层很多户,有点像学生公寓的形式,每户厨房烟道和卫生间排风道均引至屋顶)。看规范,似乎应该将屋顶风帽和烟囱接入屋顶避雷带的,可拿不太准(我自己对规范的理解),但我看了我们院很多图纸,都没接,就更拿不准了,只有请教各位了。
还有就是屋顶风帽和烟囱是砖砌的还是钢筋混凝土的,看建筑专业的图籍似乎两者都有的,如果要接的话怎么个接法。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
hyjllaj
沙发
应该做,毫无疑问。不管.屋顶风帽和烟囱是砖砌的还是钢筋混凝土的因为最高接闪器最起码要敷设到位吧。
2005-12-01 13:47:01
赞同0
-
yp800518918
板凳
<建筑物防雷设计规范>第3.3.2条第二款讲的很清楚,好好看看吧!