fengguo9053
沙发
现在一栋18层高层住宅,地下一层,地上18层,有消防电梯,设置封闭楼梯间,可以自然排烟但地下一层开不了窗做了正压送风,但从楼梯出来到车库有个前室,这个前室按高规不超18层是可以不做的,但做了前室要不要做正压送风?
2008-10-25 23:19:25
赞同0
-
yaojingzhou
板凳
高规有规定:高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。这样一来,我们岂不是一定要按表来计算风机风量?