土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂两台厂用变低压侧核相的问题。

发电厂两台厂用变低压侧核相的问题。

发布于:2005-11-05 19:56:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天我厂两台厂用变送电,电分别取自两段6kv母线,送电后在联络开关处核相时发现b相一致,a、c两相正好相反,于是将其中一台变压器高压侧a、c相倒换,发现三相都不一致。原因为两台变压器为星三角11点的,只能从低压侧倒。请高手画出向量图。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tnmgfu
    tnmgfu 沙发
    我个人认为应从两个方面入手:(1)校验两台变压器的接线组加别,(2)低压回路接线是否正确.
    2005-11-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • pc990504@co163

    是低压侧引出线接错了呗。
    2005-11-07 20:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多