土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱体积配股率问题

柱体积配股率问题

发布于:2010-07-28 21:03:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范11.4.17,抗规6.3.12,高规6.4.7都对柱端箍筋加密区提出了体积配箍率的要求,对于配箍特征值也都是针对的抗震等级为一、二、三级的结构,是不是说明对于四级抗震的无体积配箍率的要求?对于剪跨比小于2的柱子,混凝土规范和高规均规定了最小配箍率为1.2%,混凝土规范明确为一、二、三级,高规未有明确,那四级抗震的是否要满足1.2%的要求,请高手解惑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天柱
    天柱 沙发
    按照国家标准《建筑抗震设计规范》四级抗震的短柱也要满足1.2%的要求。
    2011-03-26 18:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • luohuayun666
    luohuayun666 板凳
    四级框架的最小体积配箍率在混凝土规范表11.4.17下面的文字说明里面说的很清楚啊,就是0.4%嘛
    2011-03-26 12:19:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。