什么是一级、二级、三级负载?

发布于:2005-11-05 16:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人原来不是搞电气的,来此请教各位:一级、二级、三级负载是怎样划分的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pansysguo
    pansysguo 沙发
    感谢francishe的细致讲解。
    2005-11-09 20:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • francishe
    francishe 板凳
    1.一级负荷
      (1)中断供电将造成人身伤亡者。
      (2)中断供电将造成重大政治影响者。
      (3)中断供电将造成重大经济损失者。
      (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。
       对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。
       中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。
    2. 二级负荷
      (1)中断供电将造成较大政治影响者。
      (2)中断供电将造成较大经济损失者。
      (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
    3. 三级负荷
       不属于一级和二级的电力负荷。


    一级负荷:必须有两路独立的电源供电(两路电源应从不同的电厂或不同的变电所接入);特别重要负荷还需外加一路应急电源。

    二级负荷:必须有两路电源供电,电力变压器或线路故障应不导致中断供电,或中断供电后能迅速恢复(15秒内)

    三级负荷:无特殊要求