土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各位朋友关于变频器的问题?

请教各位朋友关于变频器的问题?

发布于:2010-07-28 19:36:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想请教一下,变频器换相为什么不能在一次?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jcw3456
    jcw3456 沙发
    不可以在电源侧调,现在变频大多采用交_直_交,直流逆变的相序是一定的,可以在负载侧调,不过一般不需要调,变频器有正反转设置,设一下就可以了。
    2010-08-04 00:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    可以在一次换相的。
    2010-07-29 00:14:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于电流指针表计误差的计算问题

比如,校验电流表,其最大量程是100A,额定量程是80A,输入20.4A,其指针显示是20A,那它的误差是怎么计算?一种是:(20.4-20)/20=2%;一种是:(20.4-20)/100=0.4%;还有种可能性不大:(20.4-20)/80=0.5%我认为是第一种,但是我同事认为是第二种,请各位来探讨探讨那种计算方法正确

回帖成功

经验值 +10