土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手:变压器油绝缘检测问题

请教高手:变压器油绝缘检测问题

发布于:2010-07-28 17:54:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司新购进的变压器油无色但是柴油味,其它各项试验完全合格。
过了一个多月发现油有问题,我再重新做全项试验,只有乙炔超0.01。其它各项都合格。
我想知道用什么方法可以检测出变压器油是否有问题。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jason668jason
    jason668jason 沙发
    第一次检测时乙炔超标吗?
    2010-11-13 19:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • straus
    straus 板凳
    做油的成份分析

    其实耐压合格,色谱合格,含气量合格就没问题了
    2010-08-01 10:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6KV变压器中性点处接出的元件要求有电压漏电保护装置

回帖成功

经验值 +10