土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工关于冬季制冷的问题

工关于冬季制冷的问题

发布于:2005-11-05 14:02:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请教下,有很多工程都有冬季制冷的问题,为什么一定要开制冷机,而不直接利用室外的冷空气呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    冬季制冷机组运行是为了保证工业用冷或者其它用冷的需要。
    一般冬季制冷机在运行时,往往是冷凝温度低,冷凝器压力低,会出现吸气低压保护报警,或者机组停机。
    各厂家在机组说明书中一般会表明最低冷凝温度。
    如果需要的话,可以考虑给循环水加热,而一般的工业冷冻,特别是化工行业需要制冷机全年运行。但一般使用者因为循环冷却水不光是制冷机用,其它的工业循环水可能用一个或一组冷却塔,这样可以相互弥补冷却水温度过低,制冷机不能开机问题。
    2007-06-03 08:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳

    空调机组冬季制冷的最关键问题是冷凝压力的稳定,虽然冷凝压力少低一点可减少压缩机功耗,提高冷量。
    但在冬季冷凝压力降低过多,反而会影响系统的冷量、以及导致蒸发压力过低、蒸发器结冰、回液等一系列故障。
    冬季需要制冷运行的机组和夏季制冷机组所不同的主要就是冬季制冷机组都有冷凝压力调节装置,或风机有级、无级变速,或从制冷剂侧进行冷凝压力的调节等。
    2007-06-02 13:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风洞里面采用什么空调?

目前国防科研上的风洞采用什么空调?有谁知道?有那位知道?

回帖成功