RO出水PH值小于4,如何解决?急!!!
RO出水PH值小于4,如何解决?急!!!
本系统为10T单极设备预处理为沙滤+活性炭+软化,原水为地下水
发布于
2005-11-05 13:17:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ylm55200
2PPM
2005-11-16 12:17:16
来自 PC
评论
举报
a9r010
原水中含有H2S,PH是否在5左右,遇O3会有黄褐色的悬浮物.
建议暴气处理,可用溶气泵.
若加NAOH,应在砂滤前,不然保安滤芯堵的很快.