弱电机房的位与厕所的正下方,但是厕所是同层排水,这样可以吗?建筑用途是酒店。
我们负责人说可以,我觉得不可以。民用建筑电气设计规范第23.2.1-7:机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
不能因为厕所是同层排水机房放在正下方就没有问题。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • larenzhang
    larenzhang 沙发
    不可以
    2010-07-30 12:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • gzfhly
    gzfhly 板凳
    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
    23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
    1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
    2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
    3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
    4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;
    5 设备(机柜、发电机、UPS、专用空调等)吊装、运输方便;
    6 机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
    7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。