土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 受剪承载力之比小于0.65该怎么调?

受剪承载力之比小于0.65该怎么调?

发布于:2010-07-28 16:05:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
刚度比满足要求,但是受剪承载力之比小于0.65。
一楼柱断面400*400时,一层与二层的比值0.74,一楼柱断面调为500*500后,比值反倒降低为0.69。不知道为何?
急盼帮忙!!!

模型附后,一层的结果附下:
Ratx1= 1.8856 Raty1= 1.9218 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
1 1 0.2880E+04 0.2953E+04 0.69 0.74

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolei45321
    xiaolei45321 沙发
    前面是将三个塔分开后建的一个模型,后面附整体的多塔模型及建筑图。下面是我的问题,请各位就建筑布置及结构计算讨论并给点建设性的意见。
    1.门厅开洞在楼板边,《高规》4.3.6中要求“a1和a2均不应小于2m”,不知道是否要更改?
    2.上面的L型布置,形成了一个细腰型,L/B,l/Bmax都有点不满足,有必要将L形的拐角处再设置一条抗震缝吗?整个结构中会不会缝太多?有什么调整的方法?
    3.由于双柱离得很近,所有缝基础是不是只要沉降能满足就可以不断开?有的层高差两层楼,用的是复合地基。
    4.出现了单跨框架结构。是否应该在有墙的位置加柱子?加后又形成了大小跨。
    5.大小跨比较多,导致中间走廊顶面的小跨梁截面降不下来。能否将C轴的柱子去掉,L轴的挪到M轴(楼梯间的梁又不能拉通)?
    6.出现有错层结构,特别是车库处,我都通过拔高节点在一个标准层来建模,《08版新功能详解》中说要指定错层板为弹性板,否则将忽略,不知道是怎么忽略的?风荷载的查改中都看到有作用的风荷载。
    7.三楼有大开间房间和没楼板的空架子,是不是不应该算做塔楼?
    8.基础拉梁层的拉梁要全部变成铰接吗?定义拉梁层后剪重比的有效质量系数不足0.9,有影响吗?
    9.定义拉梁层和在JCCAD里面定义拉梁、节点手工输入首层填充墙荷载有何差别?
    2010-07-30 18:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • caofeng0111
    caofeng0111 板凳
    :) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: 感谢楼主的共享
    2010-07-28 22:39:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西南交大的结构力学(下)56讲视频资料

目前网上流传免费的西南交大结构力学视频教程都是上部分74讲,下部分在收费网站有,希望借各位网友的力,点击该收费网广告宣传链接 [url]www.abab123.com/bbs/down.asp?html=547875[/url],只要有超过300人次点击,就能筹齐到3积分,这样才能下载到传说中的西南交大结构力学视频下部分56讲。为报答各位鼎力相助,我会将视频传到网易网站,供大家下载。[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2010-8-7 17:23 编辑

回帖成功

经验值 +10