土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 流量计的安装问题

流量计的安装问题

发布于:2005-11-05 06:29:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水厂的出水流量计,设计用电磁流量计,流量计出水处标高比进水处低0.5m,重力流管道,一路下坡进入排出。我觉得流量计出口处应稍高进水端,使流量计中水满,计量才能正常。请各位发表高见!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wato92
    wato92 沙发
    电磁流量计安装时要求流量计前要有最少10倍管径长度的直管道,流量计后要有5倍管径长度的直管道.具体要求参看说明书。
    2009-05-22 16:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhejun6012
    wenzhejun6012 板凳
    渠道流量计就可以解决了
    2009-02-16 16:09:16

    回复 举报
    赞同0