水池顶板现在已经浇筑混凝土完成,原设计有一直径200的圆口,钢筋间距为200,所以没有任何加固措施;设备更换原因,开口需要扩大到300,钢筋需要切断,请问是否需要加固,该如何加固?顶板上面需要放置设备承重
  • 结构设计王工
    当然需要加固,在开口周围放置直径12的钢筋,锚固长度为L,35D,这样就可以保证开口处破裂。
    2010-07-28 14:12:28