土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 戏楼消火栓:

戏楼消火栓:

发布于:2010-07-28 12:40:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3.1规定:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


戏楼应该是属于剧院,应该套用第三条,我的这个戏楼座位不超过800个,应该不用设;
但是体积又超过10000m3 ,请问各位大虾第4条的其他民用建筑包括剧院否??
我查室内消火栓用水量,只能查到800个座位以上的消火栓水量,800个座位以下的查不到;
是不是我就可以理解为第4条的其他民用建筑不包括1~4条提的建筑??

[ 本帖最后由 king888 于 2010-7-28 12:46 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 园林居士
    园林居士 沙发

    谢谢提供

    2020-02-01 09:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • gpszxsjk
    gpszxsjk 板凳
    你依据的规范条文没错。室内戏楼与剧院类似,就按剧院要求设置消防系统。
    2010-07-28 14:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助简单给个设计意见

合肥长江家具市场,4万多平米一层,请高手门给个消防喷淋的设计意见,主管道从哪儿上,如何分区等等,稍微详细点,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10