中国大唐集团公司文件
大唐集团生〔2004〕688号
关于岩滩水力发电厂“7•29”事故的通报

集团公司各分支机构、子公司,各直属单位:
  2004年7月29日8时51分,岩滩水力发电厂发生一起运行人员带接地刀闸合开关的误操作事故,造成#3主变损坏、2人重伤的严重后果。事故正值夏季大负荷和水电大发时期,直接经济损失和电量损失以及社会影响很大。事故发生后,按照事故调查有关规定,集团公司成立了事故调查组,组织进行了事故调查工作,目前事故调查工作已结束。现将事故调查报告及有关责任人员处理决定下发,并提出以下要求:
一、各单位要认真组织学习“7•29”事故通报,从领导班子开始认真反思事故教训,认真落实安全生产责任制,建立健全安全生产监督与保证体系,各部门与各级人员要各司其职、各负其责,共同保障安全生产。
二、各单位要对照“7•29”重大设备事故调查报告书,认真查找本单位安全生产管理工作中存在的问题,完善规章制度,规范生产秩序,严格执行“两票三制”,开展标准化作业。坚决杜绝无票作业,杜绝误操作。
三、结合反违章行动计划的实施,制定出具有针对性和可操作性的个人控制差错措施,并监督实施。通过“四级控制”保证安全生产目标的实现,杜绝人员责任事故的发生。
四、各单位要按照“四不放过”的原则,认真分析本单位发生的事故、障碍及异常;对于安全检查、安全性评价、技术监控等工作中发现的问题,要及时制定整改计划,并采取针对性措施,消除事故隐患,确保安全生产。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chenhongjiang
    chenhongjiang 沙发
    请问:没有主接线图,是高厂变高压侧接地刀闸引起的三相短路???
    2007-09-28 16:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    误操作只能怪自已,设备有撰缺陷,管理制度不严,甚至运行规程都有错误......等等,直接后果由运行人员担当,血的教训,血的代价!
    2007-09-17 22:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大唐托克托全停事故原因分析

我们是电厂版块,对于大唐托克托全停事故原因也应该给予足够的关注,并分析其原因.我最近查找了有关网站,得到的比较同意的看法是:在500KV开关站,直流系统串入交流电源,导致各断路器跳闸.但一致没有官方信息.请大家讨论一下,有内部人士,如果得到事故分析报告,且在本版块发表,必大大的奖励.