土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于套管的两个问题,请高手指点!

关于套管的两个问题,请高手指点!

发布于:2005-11-04 18:41:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人现在北京体育大学搞两栋楼的施工.在预埋套管时遇到以下两个问题:
1.套管长度没有严格按照图集规定和墙的厚度相等,而是每端减少了2~3mm(即套管总长比墙厚少5mm左右),为的是防止套管一旦稍微放偏,影响结构施工合模.这是我们公司的习惯做法,但是监理在验收时坚持要求套管长度等于墙的厚度.
2.柔性防水套管两端的法兰一定要出墙吗?我做的时候是基本和墙平的,监理同样以和图集不符为由,不通过验收.关于这个问题我和编制国标图集02S404的设计院咨询过,他们说可以不用出墙.大家在施工中是怎么处理的?如果采取先装刚性防水套管,两端法兰后焊的方式就不能达到双面施焊的要求.
  本人刚参加工作,请各位前辈指点.