发布于:2005-11-04 17:17:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。
我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句-
hawkking12
沙发
個人感覺樓主討論的地方發錯了,我是學空調的,跑過來學習學習電氣.
2009-03-13 10:03:13
赞同0
-
hawkking12
板凳
討論的地方錯了,樓主的意見沒錯,其實主機本身有保護,水泵不開主機開不了,冷卻塔不開主機是可以起動的,所以說分析下應先開水泵.只有溫度到一定範圍才開冷卻塔.
2009-03-13 09:45:13