发布于:2005-11-04 17:02:04
来自:施工技术/暖通工程施工
[复制转发]
中央空调安装注意事项(水系统)
一.主机
常见的有:模块式(采用涡旋式压缩机)风冷冷热水机组,风冷螺杆式热泵/水冷螺杆式冷水机组
1. 机组必须安装在通风散热良好的场所,并考虑适当的维修和配管空间,放置在平坦的基础上并加减振器.
2. 水冷螺杆式冷水机组要安装在室内并用螺栓固定.
3. 水泵设置在进水口处,水泵的两端要采用软接头
4. 膨胀水箱设在水泵的入口处并处于整个系统的最高处(高出1-3m)
5.冷却塔要安装在开放的露天场所,空气能够自由流动不受阻的地方,并考虑适当的维修和配管空间
二.管路
1. 管子,管件和阀门必须完好无变形且内壁干净.
2. 管道的布置须符合设计要求,并要整齐美观,做到横平竖直.
3. 阀门,压力表,温度计的安装要正确并考虑操作的方便.
4. 管道的最高处要设排气管(阀),最低处设排水阀.
5. 管道的保温要完整无缝隙.
6. 凝结水管应有1/100左右的坡度,并不应有积水的部位.
7. 管道的支(吊)架应牢固, 支(吊)的间距应在2-3M左右,管道不应
8. 有下垂现象.
9. 管道的接口处应密封牢固无松动,泄漏等现象.整个系统完成后要对管道进行冲洗,试漏.
10. 风管的规格,尺寸应符合设计要求.折角平直,圆弧均匀,两端面平行.
三.盘管
1. 安装搬运过程中,严禁手执风机叶轮,蜗壳.机组的定位要考虑接线和配管的方便.
2. 机组吊装应保证牢靠,四根吊杆的位置和高度要根据盘管的四个固定脚的距离及顶棚的高度来确定.吊杆上螺纹应有足够的长度来保证调节盘管的高度,但不得妨碍天花板.固定盘管时应上下都有螺母,下方最好用双螺母以防松动.用水平尺调平盘管并微倾向凝结水出口.
3. 盘管的进出水管应采用软接头连接并装阀门,连接时不可用力过猛,以免造成盘管扭裂漏水.
四.电气控制
1. 导线的使用应符合设计要求,导线的走向布置要考虑安全,使用与维修的方便,整洁美观,线路最省等因素
2. 导线的接头不得裸露.接线应正确按照接线图施工.
3. 机组应保持接地良好,不可保护接零.应接PE.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报