土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户改造后不热问题的判断及处理方法

分户改造后不热问题的判断及处理方法

发布于:2005-11-04 15:12:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、整栋楼大部分不热
原因①:补水不及时,系统缺水,形成气塞。
解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系统满水压力点。
原因②:循环泵扬程不够。
解决办法:更换循环泵,增大扬程,保证最不利环路热用户的资用压头达到2-5mH2O。
原因③:外网干线堵塞。
原因④:外网管径偏小。
原因⑤:单元共用立管管径偏小。
原因⑥:外网干线调节阀门失灵或未完全打开。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • baifan1968
    baifan1968 沙发
    1、流量分配不均,应解决水平失调现象;
    2、屋顶耗热量大,应比标准层增加一个环路;
    3、检查自动排气阀;
    2006-07-11 23:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • baifan1968
    baifan1968 板凳
    还是房间耗热量大的原因,应比标准层多增加一个头为5个.
    2006-04-28 04:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多