只有一个前室需要防烟,防烟风量的取值

发布于:2010-07-27 18:27:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图,地下室就这一个前室,防烟楼梯间自然排烟,前室机械防烟,风量按建规9.3.2取22000m3/h,考虑到有4个门,所以取了1.5的系数,正压送风量为33000m3/h,我感觉风量好大,按10m/s流速出风算,送风口尺寸至少都要1250*800。大家做设计的时候正压送风口有这么大的吗,我看其他人的图正压送风的百叶尺寸都很小,我以前防排烟做的少,特意请教大家,望解答,谢谢!

1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sgf2010
    sgf2010 沙发
    谢谢大家了,封闭楼梯间的问题我会跟建筑沟通的
    2010-08-13 13:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • 我去画图了
    谢谢大家了,封闭楼梯间的问题我会跟建筑沟通的
    2010-07-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。