土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铜母排与铝母排的达接问题

铜母排与铝母排的达接问题

发布于:2010-07-27 17:46:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教一下,铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?还需不需要采用铜-铝过渡线夹?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lijie28929086
    lijie28929086 沙发
    上家说得太全了,,支持一下
    2010-08-04 14:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • wxl-028
    wxl-028 板凳
    GBJ 149-90第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接 面的处理应符合下列规定:
    一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在 干燥的室内可直接连接。
    二、铝与铝:直接连接。
    三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
    四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100% 的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。