土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小区居民生活污水设计流量?

小区居民生活污水设计流量?

发布于:2010-07-27 17:13:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小区居民生活污水设计流量=居民生活污水定额x设计人口数x生活污水量总变化系数/(24x3600)
小区设计人口数是1400,
按这个公式我算出来的5L/s,怎么一个小区的污水设计流量这么小的啊,是不是算错了?
有哪位大侠能够帮忙算下,顺便也算一下这个流量的潜污泵是选什么型号?集水池的容积式多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • guyushan
    guyushan 沙发
    集水池容积见建水规范,6h平均小时流量
    2010-07-29 10:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • dapeng791014
    dapeng791014 板凳
    请说明潜污泵是用在什么地方的
    2010-07-28 22:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.97 万条内容 · 1391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集水池容积怎么算?

集水池容积怎么算?规范上写着有效容积不宜小于最大一台排水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次,这句话我还是不明白集水池容积怎么算,各位大侠能讲的具体点么?