漏电保护

发布于:2005-11-04 12:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手问题:住宅楼户内配电箱总开关不需要设漏电保护吗?请问规范上哪条有说到?小弟很急,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jhhxg
    jhhxg 沙发
    住宅是一定要设置的,住宅建筑规范里有要采取措施防接地故障引起的火灾,而且是强条的!
    2007-09-27 09:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • 溜连忘返
    溜连忘返 板凳
    但是全国民用建筑工程设计技术措施*电气明确总电源进线开关加漏电开关,不同面积加不同数值漏电电流
    2007-08-20 10:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三菱开关工程中的问题

我现在所做的工程有一个空气压缩机30KW,配断路器为三菱NF125-SW/125A的开关,30KW按道理额定电流50A不到,断路器应该完全够用,但是运行一个星期来开关已经跳了4,5次,我在其他工地也遇到过这种情况,空气压缩机90KW配400A的开关才不会跳,有人知道三菱的断路器125A的框架中有能够调瞬时电流延时的型号没?