《GB50242-2002》
5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。

很多建筑中,塑料排水管段都未按间距4M的标准设伸缩节,靠管件之间的连接进行自然补偿,这样是否违反规范,大家怎么看?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co.raul
    co.raul 沙发
    施工上感觉在伸缩节上偷工减料了
    2010-08-15 22:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • chaorocktnt
    chaorocktnt 板凳
    对于层高小于4米的建筑物应每层设置。大于4米的应按照伸缩节间距不得大于4m
    2010-08-15 17:04:15

    回复 举报
    赞同0