土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间喷大便

卫生间喷大便

发布于:2005-11-04 11:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
该民用建筑层高9层,98年设计,今年年初投入使用。底层排水单独排放,2-9层设置升顶通气,排除了堵塞的可能性,该住宅楼2层部分住户有在用水高峰期有大便喷溅,分析原因可能有几个:1、该住户的大便器水封不够;
2、该排水立管连接的第一个洁具就是大便器,会不会因为距离立管太近?
至于真正原因是什么,目前还没有很好的答案,所以各位专家有什么好的建议,敬请各抒己见!谢谢。
也有人建议使用排水止逆阀,但是已经开始使用之后再重新修改,非常之麻烦 ,破坏别人的吊顶,还有就是施工难度大......

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    1.通气管阻塞,解决通气问题.

    2.第 2 楼说的对.
    2005-11-04 13:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • fengmanxilou
    fengmanxilou 板凳
    应该是立管管底正压问题,我觉得设侧墙通气不太好,下面几层平时开窗时候会有味道的!
    2005-11-04 13:27:04

    回复 举报
    赞同0