住宅集中空调住户是否需设喷淋?
住宅集中空调住户是否需设喷淋?
有一超过层住宅,建筑高度111m,住宅层数34层,首层为架空层,住宅每户设置VRV集中空调,各户集中空调仅限于其户内,请问该住宅户内是否需要设置喷淋?
发布于
2010-07-27 14:45:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hmong
风管式中央空调才需设置喷淋,VRV空调是制冷剂中央空调,不必设置喷淋
2010-08-01 11:58:01
来自 PC
评论
举报
yibasiba
江苏:VRV叫半集中式中央空调,超过19层一般要设,关键是与消防局的沟通
2010-07-27 17:50:27
来自 PC
评论
举报
加载更多