土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 停电后断路器自动跳闸怎么回事

停电后断路器自动跳闸怎么回事

发布于:2005-11-04 09:46:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?
还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?
是不是产品质量还是其他的原因?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 天边一只雁
    首先我外出售后,中山市南区区政府专用电。
      因为公司设计时,采用了有欠压缺相保护的缺相保护器。那个东西时不时的啪一下,这样主开关就跳啦。原因是缺相保护有毛病啦。拆下它的有源输出。反正,不要让它的跳闸信号送到主开关的跳闸输入端子上就行啦。
      我的意思是说,你的主开关的跳闸输入端子上是不是还并了其他东西上去呀??
    2005-11-07 01:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • xupeng137
    xupeng137 板凳
    失压保护跳闸的,进线柜的总断路器(筐架式或智能式)一般都装有失压脱扣器,我劝你还是不要拆除的好,我是成套公司做设计的,我们都在进线柜断路器设欠压保护,是有多方面考虑的.
    2005-11-05 11:24:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GL是什么断路器啊?

请问哪位知道GL是什么断路器啊?GLC又是什么意思呢?谁知道哪儿有相关资料啊!

回帖成功

经验值 +10