生产工艺对温度和湿度五特殊要求时,100级、10000级的洁净室温度为20-24摄氏度
相对湿度为45%-60%;十万级、三十万级 洁净室温度18-26摄氏度。相对湿度为45%-65%。
生产工艺对温湿度有特殊要求时,应根据工艺要求确定。

那么什么样的药品,有特殊的要求阿

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhx_000
    liuhx_000 沙发
    我正在做药厂设计,参考这些意见对我很有帮助,谢谢,非常感谢
    2008-08-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • stoneis
    stoneis 板凳


    谢谢!
    2005-11-19 16:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关高效过滤器的布置

根据尽量把高效过滤器布置均匀这个原则,设计空调的一个前辈给我一组经验数字:高效离墙1.2m~1.5m,高效之间2m~3m,如果在走廊布置高效,高效之间是3m~4m。本人在设计时,大都是按上面的数字设计的,但设计时也碰到许多问题:1。如果是6m的房间,布置两排又太紧了,布置一排怕墙角送不到。2.三十万级时,碰上狭长的房间,比如布置一个500m3/h的高效就可以达到要求,但高效离墙快4m了。本人为节省材料,布置一个,离一边墙1.5m,在另一边回风。不知各位是如何解决的?3.如果是千级,风量大,风管大,特别是改造工程,有时吊顶离梁底只有400mm,如果按上面的经验数字,又是侧送,就会碰到高效跟风管打架的问题。(不考虑FFU情况)4.本人也设计过一个千级厂房,高效之间的距离是3.8m,但也能达到要求。还有为了风管跟风管之间,风管跟高效之间不打架,把高效布置不均匀,但风量满足,也能达到检测的要求。本人发贴的目的,让大家讨论一下高效的布置,把自己平时怎样布置高效的方法说出来一起分享,谢谢指教!