土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个防排烟的问题

请教一个防排烟的问题

发布于:2010-07-27 13:46:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个防排烟的问题,建筑在划分地下室防火分区的时候,有个防火分区包括了储藏室和汽车停车库,我可以不可以把储藏室和汽车库划到同一个排烟分区内?如果可以那排烟量怎么计算?因为一个按面积算,一个按体积的换气次数算,两者在同一个排烟分区里,那怎么计算总的排烟量。如果不可以那又要增加补风、排风竖井,建筑也不好找地方。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guoguo.feng
    guoguo.feng 沙发
    储藏室应该是独立房间吧?那还用划分么,自己就是一个防烟防区了。
    只是如果储藏室很小,可以和车库共用排烟系统,总风量按照大的选取:第一,每个防烟分区的排烟风口为保证开启的时候不超速,都要按系统风量风口选取;第二,每个防烟分区的风口按照本区域的排烟量设置,但是保证如果有火灾,这两个区域的风口全部开启。
    2010-07-29 11:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    苦呀,期待高手呀
    2010-07-27 14:28:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。