土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明灯在火灾时是否要强制点亮?
一级负荷,双路电源,一直能保证应急照明回路是有电的,应急灯具使用普通的灯具,平时可控,在火灾时,是否要强制点亮?有规范要求吗?

全部回答(13 )

  • lixinyu129
    [引用] 2007-04-10 13:16:27.0 第10楼一.有火灾自动报警的情况:火灾时应强制点亮;
    二.无火灾自动报警的情况:
    1.应急照明作为平时照明的一部分同时使用时,不用强起,但应急照明的开关面板应区别于正常照明的开关面板或选用带指示灯的面板.
    2.应急照明不作为平时照明的一部分时,要强起,这种情况一般在值班室手动控制

    完全赞成以上说法!
    2007-05-06 13:40:06 来自 PC 评论 举报
  • balakelamu
    废话吗
    2007-04-19 02:29:19 来自 PC 评论 举报